用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱 FX1N MR继电器的PLC,能否控制步进驱动器和电机
上一主题
下一主题
ydg
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
289 点
下载积分:
757 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2007-06-30
最后登录:
2016-01-18
查看ydg的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-24 14:34
全看
|
小
中
大
;我有一台三菱FX1N MR继电器输出的PLC,和一台白山驱动器,和一台步进电机.
我想不换MT晶体管输出性的情况下,在PLC输出板继电器线圈引脚,接线出来,
请问对PLC硬件很精通的朋友,这样能达到高速脉冲吗.
(小弟银子不多,不想买新的PLC,只是想学习一下步进控制)
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-12-07
查看dl2006的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-24 20:30
全看
|
小
中
大
完全可以用,继电器线圈引脚出来串2K电阻接步进驱动器脉冲输入端,其脉冲不受任何影响,和晶体管效果一样.请楼主放心使用.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-12-07
查看dl2006的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-24 21:38
全看
|
小
中
大
继电器线圈引脚出后无需加晶体管,因为市场上的晶体管不能通高频,高速脉冲响应不了,不太理想的,所以你最好是继电器线圈引脚出后串电阻直接接入驱动器脉冲输入端就好了,我现在都是这么用,效果很好,和晶体管的没什么两样.放心用吧.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱 FX1N MR继电器的PLC,能否控制步进驱动器和电机
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问