请教一下如果几组编码器的线绑在一起出了各自接地外还学要做些什么来抗干扰?最近一个变频器一天总要出现一两次编码器故障,查线路也没有什么异常,编码器确定是好的
469423209
哥用酒瓶换酒喝
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 223 点
下载积分: 543 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-06-24
查看469423209的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 12:29
编码器的线本来就有接地的屏蔽层  我是想说名一下,编码器的干扰可能是变频器的出线照成的,一定要在不同的电缆沟中走,如果没有这个条件就要将编码器的线套上钢管或金属软管,最后对钢管或金属软管进行接地。还有不要好几根编码器的线走在一起。它们之间未必就没有干扰。