楼主  发表于: 2010-12-24 10:36
请教一下如果几组编码器的线绑在一起出了各自接地外还学要做些什么来抗干扰?最近一个变频器一天总要出现一两次编码器故障,查线路也没有什么异常,编码器确定是好的
jiryljw
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiryljw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 10:38
[\fly]飘过,不懂[fly]
jiryljw
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiryljw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-24 10:47
1,用屏蔽线
2,电源器负接屏蔽线的网线上
3,信号电源不要和负载电源共用
4,负载电源如有感性负载要做个吸收器,用电阻和电容,买现成的也行的