plcxt(s.m)
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-24 10:36
请教一下如果几组编码器的线绑在一起出了各自接地外还学要做些什么来抗干扰?最近一个变频器一天总要出现一两次编码器故障,查线路也没有什么异常,编码器确定是好的
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1292(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-12-26
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 18:52
是不变频器矢量控制用的编码器,如果是检查变频器与PLG相关参数参数是否设定正确,
1   PLG的脉冲数量
2   速度检测水平
3   速度偏差时间
4   PLG断线是否检测 (设定为不检测)
5   PLG电源发生延迟(应该和变频器同时供电)
6  PLG脉冲检测模块是否良好