我用的是松下A5系列的伺服驱动器及马达,功率为400W,用的是位置模式控制,通电JOG试运行正常,当用PLC控制时无报警现象但马达也不转,在驱动器的LED显示器上找马达不转的原因代码是:cp  7  到说明书上查到意思为:【指令脉冲波输入的频率较低】我也按照解决对策更改了相应的参数pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是还是不行。 后来就觉的是外部配线有问题可是经检查都是ok的。然后又去检查PLC程序,经检查程序也ok ,可是马达就是不转,驱动器也无报警现象。还是显示cp  7 可把我给搞糊涂了,然后我就把 参数在对一遍结果还是一样、、、请大家帮帮忙了!!!
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-24 11:19
接线与参数,监控一下输入状态对不对,那个脉冲输入方式有没有错。。等等