零摄氏度的心
谋事在人,成事在天,不懈努力,辉煌人生。----奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 547 点
下载积分: 28246 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2025-01-10
查看零摄氏度的心的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-24 09:12
我用的是松下A5系列的伺服驱动器及马达,功率为400W,用的是位置模式控制,通电JOG试运行正常,当用PLC控制时无报警现象但马达也不转,在驱动器的LED显示器上找马达不转的原因代码是:cp  7  到说明书上查到意思为:【指令脉冲波输入的频率较低】我也按照解决对策更改了相应的参数pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是还是不行。 后来就觉的是外部配线有问题可是经检查都是ok的。然后又去检查PLC程序,经检查程序也ok ,可是马达就是不转,驱动器也无报警现象。还是显示cp  7 可把我给搞糊涂了,然后我就把 参数在对一遍结果还是一样、、、请大家帮帮忙了!!!
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-13 07:52
看看你的PLC发出来的脉冲是否和伺服电机的脉冲模式一致,其次对照手册上接线图检查下你的接线是否正确;松下A5我们这用的很多 一般情况下默认的参数设置也能转的。    
[ 此帖被z4131246在2011-08-13 07:57重新编辑 ]