我刚开始学用GX Developer和GX simulator,因为我看的书是FX2N系列的,所以选择的是这个系列。我没有接PLC,想看时序图,想纯仿真来着。
我画了梯形图,变换了,注释了,但是想监视(F3)的时候,没有成功。也没有找到线路监视(离线)怎么用。
但是我按梯形图逻辑测试起动/结束时,是可以运行的,并且出来了监视状态:100ms,RUN,RAM。这个是不是就是实现监视了呢?
各位大侠,我该怎么办呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159236 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-10
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-23 21:01
出来了监视状态,说明已经通讯成功了。
至于监视不成功,可能是因为使用了常开点却又没有强制,所以看不出来。