我安装了SP6,软件能运行,但点击‘设置PG/PC接口’时就弹出,Windows找不到文件‘S7EpaSRVx.exe.   我的电脑是W7的系统,有哪位知道该怎么解决吗 谢谢
hbgs2004
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hbgs2004的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-12 20:13
问题解决了,安装winsp6后第一步:把下载的五个文件夹直接复制覆盖到C:\Program Files\Common Files\Siemens目录中,如果不能顺利执行的话。打开任务管理器,把进程下所有s7或siemens的进程关闭即可。第二步:导入注册表 Siemens。再打开sp6就OK了。
  (注:解压后的文件包里有一个名称Siemens的注册表文件,鼠标对着它双击后弹出一个页面,选“Y"确定就可以了。操作这一步之前需要关闭win sp6软件以及任务管理器下所有名称是s7或siemens的进程才行。)