jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-22 09:46
485总线PPI,S7-300做主站,S7-200做从站,程序是怎样的?
我只知道S7-200做主站,S7-200做从站时,可以主站用向导NET_EXE,
S7-300做主站时,是不是也是这样?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-23 18:02
NO,不是需要EM227,没有这个模块都可以,直接用编程口组网MPI网络。300肯定是主站,这里你还需要设一个或几个200是主站,因为PPI网络支持多主站,然后其他的都差不多,你只要找到300PPI网络组态的相关设置既可以