x000后面接的M0自锁线圈  x000作用了 但线圈没作用 程序本身我查过了 排除了线圈重复使用的情况
哎。。。郁闷的很 希望各位师傅能指点一二 出现这种情况一般都会有哪些原因  谢了谢了
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 20:54
是不是在程序下面被复位了