lingshibo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lingshibo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 19:31
用GX-Developer 读出错误代码4100,PLC的ERROR等点亮,下面是错误代码的帮助信息,但是不知道从何入手查找,请高手帮忙

出错代码列表[出错代码4100]
◆对象模式               Q模式
◆出错代码(SD0)     4100
◆出错信息    OPERATION ERROR
◆通用信息(SD5~15)     程序出错位置
◆特殊信息(SD16~26)     -
◆LED状态(RUN)     熄灭/点亮
◆LED状态(ERROR)     闪烁/点亮

◆CPU运行状态    停止/继续
        在参数中设定错误发生时的CPU操作状态。
        (LED也表示动作变化。)
◆诊断时间    执行指令时
◆错误内容和产生原因

程序中包含指令不能处理的数据。

◆纠正措施

从外部设备读取通用出错信息,检查对应于出错信息显示值(程序错误位置)处的程序错误步,改正错误。
天锋
迈翔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 509 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2010-12-07
最后登录: 2024-09-01
查看天锋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-26 22:56
学习学习