win
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2022-01-22
查看win的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 12:02
单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 16:41
引用
引用第10楼xie8009于2010-12-21 16:10发表的  :
是20.5A   27.3A   27.3A 正确。   W/U*1.732  ,断路器3P-32A即可