单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
分享
chenlf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
529 点
下载积分:
536 分
在线时间: 1146(小时)
注册时间:
2007-07-04
最后登录:
2025-01-21
查看chenlf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-21 16:01
全看
|
小
中
大
电流计算不对吧?是不是20.51A 24.45A 24.45A 我也不知道怎样才正确。
分享
chenlf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
529 点
下载积分:
536 分
在线时间: 1146(小时)
注册时间:
2007-07-04
最后登录:
2025-01-21
查看chenlf的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-21 16:18
全看
|
小
中
大
引用
引用第10楼xie8009于2010-12-21 16:10发表的 :
是20.5A 27.3A 27.3A 正确。 W/U*1.732 ,断路器3P-32A即可
如果是11根加热管呢?