win
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2022-01-22
查看win的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 12:02
单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1146(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2025-01-21
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 16:01
电流计算不对吧?是不是20.51A   24.45A   24.45A   我也不知道怎样才正确。
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1146(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2025-01-21
查看chenlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-21 16:18
引用
引用第10楼xie8009于2010-12-21 16:10发表的  :
是20.5A   27.3A   27.3A 正确。   W/U*1.732  ,断路器3P-32A即可

如果是11根加热管呢?