单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
分享
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
638 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-20 17:33
全看
|
小
中
大
电力加倍,即,电力指电机,那么它的电流计算:1KW等于2A
电热加半,即,电热指加热棒等纯电阻,那么它的电流计算:1KW等于1.5A
所以:楼主:10跟*1.5KW*1.5=22.5A,空开选用:DZ-C32的,即32A。
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323