单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
分享
xie8009
专业做超声波清洗设备
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
263 点
下载积分:
2359 分
在线时间: 475(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-12
查看xie8009的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-21 16:10
全看
|
小
中
大
是20.5A 27.3A 27.3A 正确。 W/U*1.732 ,断路器3P-32A即可