win
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2022-01-22
查看win的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 12:02
单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
fff936100286
努力学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-03-05
最后登录: 2017-01-31
查看fff936100286的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-04 18:02
三角形接法用9根,或12 根,用10根会使三相电流不平衡。