楼主  发表于: 2010-12-21 12:02
单相380V加热管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,请问总电流怎么算?3P空开选多大的?
zcdq6579
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2010-06-08
最后登录: 2024-03-25
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-04 22:41
DZ47-32(4P)      吧中性点接零,要不然3相电压不平行