iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-11-20
查看iujfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-21 09:45
我刚做个通讯试验 用FX3U与 三菱E500变频器通讯。变频器与PLC通讯线一联上  电脑就与plc通讯中断 。是不是FX3U-485-BD 与编程口有冲突。  (线没有接错 变频器能与plc联上机)
huangyue
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-11-22
查看huangyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 23:00
應該能同時連上,不過也可以試試加裝一個通信模塊來試試看