发着帖没啥目的,就是想说说自己的感受,我有一朋友是干钢筋调直的,现在有3套设备总共144KW,现在他租的场地要拆迁,昨天他又找了个地方,新的场地的变压器是100KVA的,这样带动144KW的负载肯定是小。那个场地的老板雇了个电工,那个电工说100的变压器带动144KW的负载肯定没问题,我朋友有点不相信啊,就给我打电话问我行不行,我说你3套设备要是全开短时间凑合长时间肯定不行(活多的时候3套设备24小时不停的干)不烧电机就得烧变压器。后来那电工跟我通话,一通话不要紧,可把我气毁了,他用大连人最难听的口音说我,电动机 的最大利用率是0.85你资不资到?100的变压器输出200个电流你资不资到?200个电流能带动多大的负载你资不资到?(他们管知都叫资)我的妈呀,我一听这是没把咱放在眼里啊,这也无所谓,最后我说我啥也不知道,我朋友当然是相信我,这个场地的一年的费用是25万啊,那个老板还想租出去,还怕烧毁变压器,他们那个电工一番胡言乱语让他们老板也相信了,最后跟我朋友签了个协议,就是如果在租期内因为变压器小的原因而烧毁电动机和变压器都是场地老板负载花钱修。昨天下午就都接好线晚上准备干活,我朋友不放心把我也接去了,当启动第一套设备是开可以,启动2套就听见变压器声音发闷,再启动3套变压器发出尖叫声,那个电工说没问题。既然没问题那就接着干吧,干到晚上9点40分左右时整个场地是一片漆黑呀。闻到烧电动机特有的焦糊味,在一看变压器只磁了火星子,烧啦!!那电工当时就傻眼了,他们老板来了一看只叹气,他们老板当时就跟那电工火了,修理的费用是小事,主要是耽误生产啊。那电工想贿赂我让我跟他一起撒谎就说变压器烧毁不是因为小的原因,我就问他你干这行几年了,他说6年多了,知道PLC吗?他说不资道,知道变频器吗?也不资到。知道伺服步进吗?还是不资到。。。。我说那你知道啥,他说他会楼房看图下管穿线,我说哦,,你挺厉害,他还心思我夸他呢,又跟我一通乱吹,我说算了,咱还是看看老板咋解决这事吧。原因跟老板一说,他们老板说老丁你滚蛋吧,想要工资就等我肖了气在来,最后也是夹着尾巴逃跑了,一清算30KW主机烧了2台,4KW油泵电机烧1台,最后达成协议不管多少钱把电机修好为止,损失也不要了。我朋友最后来一句,,得,,明儿个咱接着搬!!!说到着就告一段落,咱先不说自己的水平怎么怎么样,就他那把臭手还瞧不起别人。真替他惭愧,以后还怎么混?
xie8009
专业做超声波清洗设备
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 475(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-12
查看xie8009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 10:42
如果线路上有过流保护就不会出现此现象了,关键算出输出与负载最大电流