ljsheng518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ljsheng518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-15 15:01

我发现现在很多设备包括一些韩国产压力机控制变压器都省去了,PLC电源部分加了一个电源滤波器
我感觉这样设计也很稳定.
chenjun2k
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenjun2k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-16 12:39
控制变压器的作用是滤波,电容滤波器的作用也是滤波.这个作用上不一样.
变压器滤波为低通滤波,高通滤波的效果没有电容好,但对于网络上的高频干扰效果不错.
电容滤波对于尖峰时的干扰有一定的效果,但瞬间的大电压对于电容滤波方式是致命的.
一般在设计中对于单个小型PLC的供电会考虑电容方式(便宜,就几块钱).但网络上有大变频器,可控硅设备,软启动等电力电子设备的情况下,用变压器要稳当的多.