我发现现在很多设备包括一些韩国产压力机控制变压器都省去了,PLC电源部分加了一个电源滤波器
我感觉这样设计也很稳定.
分享
wjz7211
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
207 点
下载积分:
4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2023-09-16
查看wjz7211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-01-15 23:45
全看
|
小
中
大
其实这样的设计不安全,我研究过不少进口和国产大厂的设备,无一例外都使用了控制变压器,刚开始也很困惑(如:一样是使用220V控制电源,为什么偏要多用一个变压器,变压器次级还接地等等)经过分析,使用控制变压器有以下好处:1 工作适应性强;2 能有效避免电源进线故障引起的设备损失;3 降低了零线电流,提高了保护接零、保护接地的可靠性。