有套设备 用变频器 需要主频率加辅助频率 PID调谐 静态调试完 一开机辅助频率马上受干扰 静态1到10伏立马变0.2到5伏 没办法 改动态调试 传感器也改电流了 电流变换成电压还是一样的 还是老跑快 PID的中心值调到25了 效果不明显 求教各位 在这基础上又什么好办法吗 信号线用的是屏蔽线 两台不同厂家的设备走一个线槽子 开起来有这么大的干扰吗 还是?
[ 此帖被ds1004396在2010-12-19 22:44重新编辑 ]
分享
天锋
迈翔
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
509 个
工控威望:
1446 点
下载积分:
22840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2010-12-07
最后登录:
2024-09-01
查看天锋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-20 16:45
全看
|
小
中
大
在电源0-10加个小电容