请教大家一个关于西门子300间接寻址的问题,
如:L QB[DBD10]
如果DBD10=2#0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000
那么装入的应该是QB几?怎么得来的谢谢大家。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6784 个
工控威望:
38387 点
下载积分:
5480 分
在线时间: 9559(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-01-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-19 12:30
全看
|
小
中
大
将你的DBD的数据转换为10进制,那么就是32,由于指针必须为32位,因此需要右移,也就是32/8=4