楼主  发表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。   现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-26
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-09 14:41
引用
引用第4楼再见理想于2010-12-18 23:43发表的  :
DC24V电源接入AC24V时间继电器你看能不能正常工作~~!



DC电压是AC电压的1.414倍,会烧毁元件。