yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 567 点
下载积分: 110083 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2024-11-12
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。   现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 08:46
引用
引用第4楼再见理想于2010-12-18 23:43发表的  :
DC24V电源接入AC24V时间继电器你看能不能正常工作~~!

这位朋友说的对,AC24V的时间继电器内部电路也是先经过全波整流、滤波,应该能正常工作。我曾经把直流220V直接接入AC220V开关电源,正极接开关电源L端,负极接N端,工作正常,哈哈。如果继电器不能工作把正、负极对调一下应该OK!这样用法估计问题不大!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-19 09:09
引用
引用第7楼再见理想于2010-12-19 09:02发表的  :

AC是50Hz的,
那么DC是“0”Hz的“交流”~!

也适当的提高电压~~!

非常正确,我当时在先经过整流,又加了一个大电容滤波,电压自然升高,当然不止是为了滤波,也是为了在电源突然断电后让设备完成一些特定的动作!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-19 14:33
引用
引用第12楼gy327于2010-12-19 11:31发表的  :
6楼朋友说的是,应该可以用的,只要是电子的或者晶体管的就可以,里边没有变压器、只是整流就可以,如果有变压器就不行了(烧了)

楼主的时间继电器是AC24V的,这么低的电压里面一般不会有变压器,我只见过AC380V,AC220V的时间继电器里面有变压器的,没见过AC24V的里面有变压器的,如果楼主不太放心可以拆开一个看看里面的电路是不是带有变压器!