楼主  发表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。   现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2025-01-08
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 18:13
我曾经回答过这样的问题,楼主可参阅http://www.ymmfa.com/read.php?tid=74724&page=1#852052看看,AC24V继电器是不可以用在DC24V当中的.线圈会因过热而烧坏的.