楼主  发表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。   现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
yizhong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 658 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2020-06-02
查看yizhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-13 15:43
可以的以前用过