楼主  发表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。   现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2025-01-06
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 20:54
直接用dc24v应该问题不大,不知时间继电器内部小型继电器电压是多少?如果线圈电压12v应该没问题,线圈电压24v的话,线圈工作电压大概21v,也能可靠动作