发表于: 2010-12-18 23:13
全看
|
小
中
大
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。 现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
分享
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1340 个
工控威望:
9674 点
下载积分:
97618 分
在线时间: 936(小时)
注册时间:
2009-09-21
最后登录:
2024-12-28
查看crgtom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-11 17:28
全看
|
小
中
大
DC24V电源接入AC24V时会烧掉的