用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉
上一主题
下一主题
yaoxiang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
242 个
工控威望:
567 点
下载积分:
110083 分
在线时间: 492(小时)
注册时间:
2010-09-07
最后登录:
2024-11-12
查看yaoxiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-18 23:13
全看
|
小
中
大
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉 可我们做的设备上一直用DC24V的 。我们一直用明纬开关电源,这样一弄还得弄AC24v的变压器,控制板上还不好装空间没了。现在是想不出有能放线槽里或者够小的能把DC24转成AC24的现成产品。 现在求大家介绍点或者想想其他办法。谢谢。
分享
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1385 个
工控威望:
9664 点
下载积分:
96538 分
在线时间: 931(小时)
注册时间:
2009-09-21
最后登录:
2024-11-26
查看crgtom的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-11 17:28
全看
|
小
中
大
DC24V电源接入AC24V时会烧掉的
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问