楼主  发表于: 2010-12-18 22:57
通过电脑与F930的RS232口连接,无法访问,提示通信超时,请高手给点提示,F930的422口与232口可以同时通信吗/
wanghongt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 266 点
下载积分: 714 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2007-03-03
最后登录: 2013-05-27
查看wanghongt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-11 11:27
应先将触屏中传输模式中的数据位数、奇偶校验、停止位,还要将打印方式设置为不使用,如果触屏点击不被允许修改,看原文件是否设置过画面保护密码或PLC程序有无触发触屏传输设置密码,可用网上下载串口软件解密或按PLC程序操作来允许更改触屏传输设置即可,通信超时掉电后上电再重新查触屏传输设置是否正确。