各位好:我试做一程序但不知怎么做好,在这里请教各位了!要求是:X32驱动转盘,X47转盘到位停止(定位用).运行一周期后再转动/停止也就是X47在当前步能停还要为下一步的启动提供条件.请大家指教,谢谢!用三菱的PLC做的
[ 此帖被我爱工控在2010-12-18 23:10重新编辑 ]
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 12:27
一楼的说法是可以但不用步进用普通电机加调速器就可以做到问题是要让X47既能停止也能启动
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-19 12:32
谢谢二楼的解答.但电机停下后还要等待后面的动作,待后面的动作完成后再次驱动啊
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-22 23:05
是的,正像7楼所说的这样动做的.请指教怎样才能做到?我试了下这个程序;LD X47,  RST M1,  LD X32,  SET  M1,  LD M1 , OUT Y27如这样X32(启动)要ON再OFF后才能给Y27(转盘)提供启动条件.问题是要求X32在ON的情况下启动Y27,X47(停止)到位后停止如此循环工作.在此请教怎么做好?
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-31 12:46
各位好:谢谢大家的热心解答.近来较忙没时间答谢大家,对此深表歉意.问题已解决,在大家提到的几种方案中我选择了用时间置位复位,效果较好.有了杨工提供这么好的交流平台是我们业内之福.以后还有不少要请教各位呢!请大家赐教哦.祝大家春节快乐!新年大展宏图.