请大家帮忙,我要DDRVI D100 K1000 Y0 Y1 控制步进电机,用DMOV传送数据到D100,我要控制电机转10圈,然后停再转5圈,然后停,再转20圈,我就用DDRVI 指令,不要用多条DDRVI,谢谢大家
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-19 09:00
不知楼主用的PLC是台达的还是三菱的,如果是三菱的,请看一下M8029的作用,如果是台达的请看M1029的作用,不知楼主所用步进电机的分辨率,无法为你解答,大体思路如下,先将转10圈需要的脉冲数传送到D100,脉冲发送完成后(M1029、M8029)为ON后将转5圈需要的脉冲数传送到D100,以此类推!