fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-12-12
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次关机超过十小时,重开机后都会出饲服报警,MELSERVO显示为E9报警,而触摸屏则显示为AD75报警。不动它,开机等后过一段时间(大于一小时),E9报警则会自动消失。机器正常。请问各位大侠,是否是参数问题?(因是日本进口机器,反馈厂家,说是饲服问题,老化,说超过五年保修期,不给修理。小日本的配件,贼贵。)
何超
技术 是 层纸,点点就通
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-01-09
查看何超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-21 09:57
检查R.S.T电源,是否到放大器,另外更换电池