fhpyw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 333 点
下载积分: 751 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-12-12
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-18 01:07
三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次关机超过十小时,重开机后都会出饲服报警,MELSERVO显示为E9报警,而触摸屏则显示为AD75报警。不动它,开机等后过一段时间(大于一小时),E9报警则会自动消失。机器正常。请问各位大侠,是否是参数问题?(因是日本进口机器,反馈厂家,说是饲服问题,老化,说超过五年保修期,不给修理。小日本的配件,贼贵。)
shj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-26 18:58
主电路电源断开的状态下,伺服开启信号SON为ON了。
1.检测主电路回路R,S,T,有没有断路或接触不良。
2,检测伺服开启信号ON的时机。有无在主回路OFF的状态下开启的可能性。
3,以上均无问题,则可能是伺服系统硬件故障。更换后测试一下。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsir123) 热心助人