三菱 MELSERVO MR-J2S-20A 每次关机超过十小时,重开机后都会出饲服报警,MELSERVO显示为E9报警,而触摸屏则显示为AD75报警。不动它,开机等后过一段时间(大于一小时),E9报警则会自动消失。机器正常。请问各位大侠,是否是参数问题?(因是日本进口机器,反馈厂家,说是饲服问题,老化,说超过五年保修期,不给修理。小日本的配件,贼贵。)
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-15
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-20 13:40
好像是9号参数不对,你看下参数9是不是不对,或者设成和别的一样