njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-13
查看njaolian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-17 10:15
维纶触摸屏与西门子300PLC通讯,中途只要打开伺服,通讯过段时间就出问题,接地什么的都好了,不开伺服,就OK,不知道咋回事,有用过维纶触摸屏的指导一下。
同时与WINcc通讯没问题,只有维纶触摸屏出问题,大家看看


问题解决了,最后发现时300的硬件配置有问题,导致通讯问题,谢谢帮助解答的工控好友!!!!!!!
[ 此帖被njaolian在2010-12-18 11:04重新编辑 ]
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-13
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-18 08:56
试过了,不是干扰问题,换了个海泰克的触摸屏,断电的情况下,只要触摸屏与PLC的电缆没断,西门子与WINcc的组态通讯就断开,断开的时候,如果把已经没电的海泰克的触摸屏通讯线拔掉,立马WINcc与PLC通讯恢复正常,
海泰克屏蔽维纶好点,至少插上能通讯,只不过是WINcc断了,维纶插上一点反应都没有,必须要把WINcc断了才有反应。
杯具了,可是不是我杯具,是我朋友杯具,昨晚看了一下情况,我无能为力啊,有能帮忙的吗?