njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-13
查看njaolian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-17 10:15
维纶触摸屏与西门子300PLC通讯,中途只要打开伺服,通讯过段时间就出问题,接地什么的都好了,不开伺服,就OK,不知道咋回事,有用过维纶触摸屏的指导一下。
同时与WINcc通讯没问题,只有维纶触摸屏出问题,大家看看


问题解决了,最后发现时300的硬件配置有问题,导致通讯问题,谢谢帮助解答的工控好友!!!!!!!
[ 此帖被njaolian在2010-12-18 11:04重新编辑 ]
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2006-11-01
最后登录: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-18 08:29
干扰问题,,与第三方通讯时如果兼容性和抗干扰性没有处理好的话就会出现楼主遇到的现象。两种方法,,一种是降低屏的通讯速率,二种是,加强抗干扰措施,尽量采取隔离连接方式,
楼主留言:
虽然没解决,还是很感谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(njaolian) 虽然没解决,还是很感谢
    meiyouleya
    天黑路滑,社会复杂!!!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1377 分
    在线时间: 119(小时)
    注册时间: 2006-11-01
    最后登录: 2021-08-13
    查看meiyouleya的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-18 16:03
    知道,,说到底还是干扰没有处理好,,以前遇到同样的情况,不过不是海泰克和维纶,是proface上出现过类似问题。
    楼主留言:
    说了,不是干扰问题了,最后解决方法,发现300的硬件配置出了问题,配置搞好了就好了。
    但上面得出结论,同等条件海泰克优先于WINCC使用,维纶不行。