大家好,我编的读程序,返回数据不正确,但是把52改为4D可以写进SV值
[ 此帖被aojianyun121在2010-12-21 14:12重新编辑 ]
描述:泛达通讯协议
附件:
32-P900485通讯协议.pdf
(126 K) 下载次数:260
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:我的通讯程序
附件:
1206.rar
(11 K) 下载次数:195
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-17 09:03
全看
|
小
中
大
你的通讯形式为奇校验,我看了说明书是偶校验,你再试试看,还有,最后你又置位了M8122,重复了,会导致数据接收失败,你把后面那个M8122去掉(我估计你是想复位M8122的,告诉你,M8122不需要你来复位,数据接收自动复位,你只要复位M8123就行了)
其他我觉得没问题了
[ 此帖被njaolian在2010-12-17 09:20重新编辑 ]
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-17 11:58
全看
|
小
中
大
b3b2b1b0应该为0011
楼主留言:
热心助人 大哥我想给您评分可真的没见您说的下面那个为他人评分!! 是不是还得设置什么?
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-12-17 17:29
全看
|
小
中
大
说明书里面提到了接受时间100ms,你考虑一下,延时一段时间再复位M10和M8123看看,你的程序里面没有延长时间,具体没实际东西在面前,所以不太清楚了,你再试试,程序结构美什么问题了,帮不了太多了,如果东西在手上可以帮试试看的(通过一个中间量转化后再弄时间继电器,复位M10和M8123,你试试200ms尽量超过那个时间)
其他设置基本没问题了
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-12-18 10:27
全看
|
小
中
大
感觉你接收到的除了多了个开头7其他都是你发送出去的数据
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2010-12-18 14:19
全看
|
小
中
大
哈哈,不可能是需要的数据之前接受吧,那要笑死人了,多试试吧,手头上没那玩意,做不老试验
分享
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
452 个
工控威望:
2333 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间:
2010-11-10
最后登录:
2024-12-25
查看njaolian的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2010-12-20 10:35
全看
|
小
中
大
效验,没看懂,你实际使用就用D30后面的吧,反正是传送过去的,下次传送就自动覆盖了。
楼主留言:
热心助人 嗯也是,我在琢磨琢磨!1