今天老板买回来四套9位的日本SMC电磁阀组.其中有两套线圈是DC12V,0.5W的,其它两套是DC24V的.现在又不想在控制柜中加12V的开关电源,做好的柜子加个小开关电源又不好看,想在每个电磁阀线圈上串和电磁阀线圈的同等电阻,接入DC24的电源中.也有网友们说不好,不太稳定,还请大侠们指点,看哪种方法比较好.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-17 08:34
全看
|
小
中
大
采用三端稳压7812系列,将其安装在开关电源外壳上,器件12V的压降应该没有问题。塑封电流在1A以下。选择金属封装的在5A以下。