zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-16 14:23
海泰克触摸屏PWS6600-s与三菱PLC FX1N通讯,偶尔会出现触摸屏检查后跳不进去画面一片空白!具体情况:屏幕设置指拨号7拨ON设置时候检查后要按下运行能正常进入画面和PLC通讯,但是7拨OF时候直接进入画面设置情况下经常跳不过去.通讯灯常亮不是一闪一闪的!  检查了很多原因还是这样,有时候会跳进去,有时候跳不进去.有谁知道原因请帮忙...
[ 此帖被zhangjincan在2010-12-16 15:02重新编辑 ]
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2025-01-03
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-17 10:30
你把5,6,7在下面,其它都在上面就OK,7在上面时是不能自动进入开机画面的,只能进入系统目录画面.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗