楼主  发表于: 2010-12-16 14:23
海泰克触摸屏PWS6600-s与三菱PLC FX1N通讯,偶尔会出现触摸屏检查后跳不进去画面一片空白!具体情况:屏幕设置指拨号7拨ON设置时候检查后要按下运行能正常进入画面和PLC通讯,但是7拨OF时候直接进入画面设置情况下经常跳不过去.通讯灯常亮不是一闪一闪的!  检查了很多原因还是这样,有时候会跳进去,有时候跳不进去.有谁知道原因请帮忙...
[ 此帖被zhangjincan在2010-12-16 15:02重新编辑 ]
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-16 14:37
不是屏幕画面问题,因为它只是指拨开关7设置On就能正常进去了,但这样启动要按下运行麻烦要直接跳过去才好用
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-16 15:21
7不拨OF要进入系统目录,所以我是选择56710运行时候拨OF,但会碰到进不了屏幕程序的情况啊
zhangjincan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-16 15:35
解决问题了:原来只要把连线命令延迟设置下就OK了!谢谢大家关注