我用PLC温度模块做一个加热系统,发现模块测量的温度比实际温度低了3度。为了显示正确值,我就在测量值上面加了3度作为测得值。
但是在加热时,为了达到实际温度,我就要在设定值上加3度来修正偏差,然后再在最后的测量值上面减掉3度作为测得值,和前面的加3度矛盾了,不知道要怎么来处理这个问题。
xlp222
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 216 点
下载积分: 418 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-01-13
最后登录: 2024-09-03
查看xlp222的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-13 13:28
你使用什么PLC,我用的AB上测温是这样调节的,4-20mA对应0-400度,如实际温度低于显示值10度,就把400降低到390,反之就提高.