czg1127
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2022-11-03
查看czg1127的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-13 12:05
我用PLC温度模块做一个加热系统,发现模块测量的温度比实际温度低了3度。为了显示正确值,我就在测量值上面加了3度作为测得值。
但是在加热时,为了达到实际温度,我就要在设定值上加3度来修正偏差,然后再在最后的测量值上面减掉3度作为测得值,和前面的加3度矛盾了,不知道要怎么来处理这个问题。
ltmwxq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 398 点
下载积分: 18282 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-13 13:43
传感器校正值设定(PV偏差)
ltmwxq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 451 个
工控威望: 398 点
下载积分: 18282 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-13 14:02
FX2N-2LC的校正值设定为BF#40(CHI)和BF#59(CH2)
3除以测量值再乘以100等于传感器校正值
显示值=测量值(PV)+传感器校正值