为什么在X0和X1同时得电的情况下,Y1不得电,但M0线圈却得电,我自个分析,MOV K3 k1y0将Y1变为1,但为什么显示不出,通过内存显示,Y1的确不得电,Y1不得电的原因在于mov k5 k1y0在y1断电了。
分享
lxhwawa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
347 点
下载积分:
1578 分
在线时间: 297(小时)
注册时间:
2009-02-27
最后登录:
2024-08-16
查看lxhwawa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-15 13:06
全看
|
小
中
大
同意4楼和7楼
双线圈,以最后出现的状态为准,在扫描结束后输出。当MOV K3 K1Y0,Y1置位,之后是LD Y1 OUT M0,这样的话M0是置位的,虽然后面的Y1复位了,但在这个扫描周期内,M0还是置位的。