楼主  发表于: 2010-12-15 09:04

为什么在X0和X1同时得电的情况下,Y1不得电,但M0线圈却得电,我自个分析,MOV  K3  k1y0将Y1变为1,但为什么显示不出,通过内存显示,Y1的确不得电,Y1不得电的原因在于mov k5 k1y0在y1断电了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6767 个
工控威望: 38368 点
下载积分: 2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-15
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-15 09:31
K4=二进制的100,那么Y1已经被复位了。

当出现双线圈时,以最后出现的状态为准,楼主要去看手册了。