楼主  发表于: 2010-12-15 09:04

为什么在X0和X1同时得电的情况下,Y1不得电,但M0线圈却得电,我自个分析,MOV  K3  k1y0将Y1变为1,但为什么显示不出,通过内存显示,Y1的确不得电,Y1不得电的原因在于mov k5 k1y0在y1断电了。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84651 分
在线时间: 472(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-15
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-11 13:10
这个程序好理解,
第一步执行完后  Y0,Y1的映像寄存器里ON,
第二步,Y1的映像寄存器里是ON,所以M1  ON;
第三步,X1 ON,所以Y0,Y1 OFF,Y2 ON (映像寄存器里);