楼主  发表于: 2010-12-15 09:04

为什么在X0和X1同时得电的情况下,Y1不得电,但M0线圈却得电,我自个分析,MOV  K3  k1y0将Y1变为1,但为什么显示不出,通过内存显示,Y1的确不得电,Y1不得电的原因在于mov k5 k1y0在y1断电了。
ysheng9099
三人行必有吾师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-12-29
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-15 22:14
首先是双线圈问题,以后面出现的状态为准。其次,是PLC的工作方式是逐行扫描,执行到M0时映像寄存器中的M0为1,执行到程序结束,映像寄存器中Y1为0,最终输出M0为ON,Y1为OFF。