plc123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 144 点
下载积分: 583 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-08-15
查看plc123321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-15 09:04

为什么在X0和X1同时得电的情况下,Y1不得电,但M0线圈却得电,我自个分析,MOV  K3  k1y0将Y1变为1,但为什么显示不出,通过内存显示,Y1的确不得电,Y1不得电的原因在于mov k5 k1y0在y1断电了。
徐方
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看徐方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-22 14:26
你提供的梯形图不全吧 按说MOV   K3    KIY000   可以使Y2    Y3   得电
MOV    K4    K1Y000可以使  Y3得电  按你提供的着个梯形图看来无论如何 Y1是不会得电的      
徐方
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看徐方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-22 14:34
即使双线圈问题也不可能导致M0是导通的