用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX1N直接控制伺服时原点回归问题
上一主题
下一主题
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
278 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-11-07
查看木獬的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-15 08:47
全看
|
小
中
大
请教,在使用ZRN指令时没有DOG搜索功能(只能在DOG前端才能进行),那要是,不在前端,是不是只能先用手动移到前端再用ZRN回归;如果我想在每次上电时先自动运行原点回归(不确定电机的位置),该怎么弄,望指教?
[ 此帖被木獬在2010-12-17 16:42重新编辑 ]
分享
qwerty318
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
252 个
工控威望:
338 点
下载积分:
4454 分
在线时间: 159(小时)
注册时间:
2010-09-03
最后登录:
2023-08-11
查看qwerty318的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-15 21:23
全看
|
小
中
大
找个光电做原点
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX1N直接控制伺服时原点回归问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问