FX1N直接控制伺服时原点回归问题
上一主题
下一主题
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
278 个
工控威望:
433 点
下载积分:
6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-11-25
查看木獬的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-12-15 08:47
全看
|
小
中
大
请教,在使用ZRN指令时没有DOG搜索功能(只能在DOG前端才能进行),那要是,不在前端,是不是只能先用手动移到前端再用ZRN回归;如果我想在每次上电时先自动运行原点回归(不确定电机的位置),该怎么弄,望指教?
[ 此帖被木獬在2010-12-17 16:42重新编辑 ]
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-15 11:29
全看
|
小
中
大
我晕,无论你远点在哪一端,你只要找到一端了,在相对运动到另一个你需要的位置原点这个时候你在吧计数器清零,这样就完成了原点搜索了